各位在空分中 氧产品管线的防爆墙设计时主要考虑哪些因素
各位在空分中氧产品管线的防爆墙设计时主要考虑哪些因素1.人员和设备:我们考虑周边平台周边重要设备操作人员安全问题等。
2.爆炸源和弹射:爆炸源爆炸时弹射距离和角度。
3.防爆墙本身:a厚度 高度 长度以及比例问题。
b.防爆墙内操作部分移至墙体外。
c.如防暴墙内发生情况时人员逃离防爆墙的路线。
以上是本人考虑的一些防爆墙的因素望各位发表意见。 防爆墙的设计基本上依据设计规范就可以了,
但最好在设计防爆墙时,在防爆墙的顶端,设计一个钢丝网,
一旦阀门爆炸,可以防止崩出伤人
主要是为了安全 前不久,我们对氧气放空阀加了一个防爆墙,设计是主要考虑爆炸当量,及墙的抗爆能力,缓冲能力,墙的高度是根据爆炸碎片获得能量飞出的抛物线决定的,因为我们氧阀门爆炸过一次,当时对碎片的落点,和破坏力都做过分析计算,所以我们对我们的防爆墙充满信心。 氧气充装站内的防爆墙设计厚度,相当于200mm厚度的砼筑墙的强度就可以了,见相关规程。 氧气站设计规范GB50030—91,请查阅,(供参考)
页: