cl003487 发表于 2009-8-20 15:25:09

电加热器出口安全阀

很多电加热器出口都设置安全阀,但有些又没有,请问各位一般来讲这个安全阀的设置是考虑什么情况?一般排放量应该怎么考虑?谢谢~!

525h 发表于 2009-8-20 17:53:47

电加热器也是个压力容器,设安全阀是很正常的,有的不设那是因为,所加热再生的气体 压力本身就很小,电加热器还是有一定抗压的。

muzijindui 发表于 2009-8-20 18:10:14

就我个人认为,供大家参考讨论:安全阀的作用:1、不是给电加热器用的,是为蒸汽加热器用的,蒸汽加热器用的蒸汽压力一般为1.0Mpa,而被加热的气体(空气或污氮气)压力只有15kpa左右,如果证券加热器泄露的话,被加热气体管道受压等级不一样,可从此安全阀泄放;2、当主换热器换热不完全时出塔的污氮气温度很过低,加热后气体体积将增大很多,压力升高,也可以从这里泄放。    就我个人认为他要的作用还是防止蒸汽加热器泄露而设。

wbzzip 发表于 2009-8-20 20:54:34

有道理,再生空气虽然压力比较低,但是纯化器流程中通过阀门连接压力较高的管道是存在的,万一误,操作阀门故障,内漏,是可能造成设备超压的,这个对系统安全是有隐患的。

fanglinyong 发表于 2009-8-20 21:30:59

如果lz的系统使用电加热器,而不使用蒸汽加热器,那么设置安全阀的作用就是为了防止电加热器管线超压!因为我们不知道lz的流程,所以也不能贸然下定论!

hksafe 发表于 2009-8-20 22:43:54

以防误操作阀门故障或者内漏,造成设备超压!一般有连锁跳车的,不知道工况怎样,要求再生温度多少!

cccgo 发表于 2009-8-21 13:19:21

空分启动时,用空气节流做再生气时,压力容易高上去,因此设安全阀保护加热器还是有必要的,
有些流程没设,估计是机组规模小吧
页: [1]