储罐液位波动
有一个1500立方液氧贮槽最近出现液位波动,波动幅度100mm左右,液位不高3.0m左右。仪表管线没有明显泄露。是何原因?看看分析仪表管是不是和你的液位仪表管相连,如果是那就关掉分析管试试。或者拆了仪表管吹一下! 液位计重新投用 看看,检查一下负压管,看看储罐的 绝热保温,和真空绝热是否合格 是否里面的珠光砂有问题了,对取压管造成压挤,导致液位计正压室内低温液体气化不均匀,呈脉冲壮 储罐液位计一般都是差压液位计,所以,看看里面的压力是否在波动,从而导致液位波动。再检查取样仪表管是否有堵塞等现象,导致液位波动。或者是让仪表工来彻底校验此液位计,是否仪表原因在波动。
页:
[1]