[技术求助]对于气动式阀门,气开式及气闭式阀门现场怎么分辨?
本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-3-15 20:44 编辑————
请高手指导或讨论一下气动式阀门的气开式及气闭式阀门现场怎么分辨?铭牌上标明了吗,怎么表示的?谢谢!!!
————
气开—有气才能开,断气是关的。
气关—有气才能关,断气就开出。
气动阀气箱中间有层膜,膜上/下还有弹簧。
一般情况进气口从膜下面进,阀杆向上运动阀门开启,是气开。
当气从上面进,阀杆向下运动,阀门关闭,是气关阀。
当然有特殊情况,阀杆向上是关闭的,向下运动是开启的。
如果系统停车状态,可以关闭气源看一下。 在仪表区发的同名帖子https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=812444&highlight=