卸压延迟
一套刚开车不久的高氮设备,纯化器卸压,原设定卸压到10KPa进行下一步,现在压力卸到28KPa就停止了,程序走不下去,现暂时只能修改程序设定压力到30KPa,请各位讨论着是什么原因?
压力泄不掉,原因可能在于和泄压阀相连的管线阀门有泄漏(未关死)。一般分子筛流程应该是在用分子筛空气入口、或出口阀未关死造成的。 检查该关的阀门是否关死! 1.检查漏点。
2.扩大泄压管道直径。 排查仪表问题的情况下,很可能是与之相连的阀门内漏造成的,这种情况我们也出现过,不过压力没有到这么低卸不下去的,我们有一个升压用的小电磁阀就是关不紧,容易造成泄压卸不下去。 应该是纯化器之间串气了,检查阀门的密封性,进出口阀和平衡阀,两台纯化器都这样的话,平衡阀漏气的可能性较大 应该是阀门有内漏现象,不然 就是泄压 时间太短,
不能改成30KPA这样 泄压完后 就是加热 再生气压力才几千怕 刚开始进不来的 程序设定参数建议不要修改!先确认仪控数据的准确性!再确认各阀门是否有泄漏!如以上无问题就检查泄压阀的开度是否过小或者泄压阀前装了截止阀的装备需检查截止阀是否开度合适