angelman 发表于 2009-9-7 00:27:47

空冷塔出口压力低

当空冷塔出口压力降低到低低联锁SLL时,一般系统会如何动作?

buchaqian 发表于 2009-9-7 07:47:00

看你的工艺上如何设计的,流程上或仪控逻辑上有说明。一般是停冷水机组、停冷却及冷冻水泵、空冷塔紧急排水

rote123 发表于 2009-9-7 08:19:41

这个连锁是很严重的直接连锁空压机放空。空压机放空后会连锁水泵停、板式阀门关闭。具体可以看你们的仪控连锁逻辑图。

长空之鹰 发表于 2009-9-7 09:19:57

系统联锁会导致压缩机放空,空分装置急停。

525h 发表于 2009-9-7 14:07:21

这个 看你们的 连锁逻辑图 上 连锁的 什么我们是 连锁水泵停,空压机放空,空分停膨胀机停

清风邀明月 发表于 2009-9-8 13:14:14

一般都导致空压机组放空,整套装置紧急停车!膨胀机、氧泵跳车

hata64 发表于 2009-9-15 23:04:08

空冷塔出口压力低?
我场好像没有这个保护,只有压力超标时会作动连锁
空压机放空,水泵停,冷冻水泵, 膨胀机停,液态泵停

rote123 发表于 2009-9-16 08:13:28

空冷塔出口压力低?
我场好像没有这个保护,只有压力超标时会作动连锁
空压机放空,水泵停,冷冻水泵, 膨胀机停,液态泵停
hata64 发表于 2009-9-15 23:04

                              
登录/注册后可看大图
这个连锁是必须的。防止空冷塔带水进分子筛。
至于压力,国外的机组一般都是恒压控制,属于防喘振控制,是机组设备自身的连锁条件,不是工艺连锁条件。
不过,国内空压机我挺多做成流量控制,服从工艺要求。

jungsonw 发表于 2009-9-15 23:04:00

谢谢楼上的解说,我们将考虑是否加入此项保护
页: [1]