525h 发表于 2009-10-29 23:13:39

主冷冷却积液

今天主冷开始冷却积液,想了解一下 温降的速率,和 此过程中注意事项。

lzsunmg 发表于 2009-10-30 19:02:22

一般降温速率不超过30度,还得结合装置设备说明。
注意:调整各物料的量,防止偏流及热端温差过大。

清风邀明月 发表于 2009-10-31 10:58:37

在降温初期,可以慢慢降温,让塔器充分冷却,到了低于-50℃以下,可以加大冷却速度,但别超过30℃

yanjie618901 发表于 2009-10-31 20:06:33

没有什么速率限制将膨胀机膨胀量加到最大 不过注意塔整体的温差不要太大

刘雪 发表于 2009-10-31 21:11:58

在冷却时加大膨胀量 降低上塔的压力为了加快冷塔的速度 可以打开吹出阀 不需要温控限制