还是双阀控制,经常切换比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-5 11:42:36 | 显示全部楼层
我们使用的是双阀,江苏明江的和四川固特的,均为波纹管阀。避免打不开的措施有:
1.经常倒换使用。
2.丝纹经常打黄油润滑。
3.有可能杂质堵塞,拆下来用蒸汽疏通。
4.检查填料是否太紧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-6 20:51:45 | 显示全部楼层
我们也是存在这种情况 我设想了个解决办法 就是松松填料压盖的螺栓 我在蒸汽闸阀上实施过 氯气阀门没敢实验 如果你大胆 可以试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-6 21:45:05 | 显示全部楼层
我们也用的是淄博泰丰的,不错的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-21 20:21:47 | 显示全部楼层
要经常保养,平常二个月开关次,打黄油润滑。轮换使用反而不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-23 08:40:22 | 显示全部楼层

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:12 编辑