[话题讨论] 聚合釜国内厂家有自备发电机的?

[复制链接]
发表于 2009-8-15 13:01:17 | 显示全部楼层
配备所以聚合釜循环泵功率的70%+供冷却水的功率100%+仪表气源的功率+其它需要的安全功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-16 15:15:02 | 显示全部楼层
我们也有双回路供电,同时备有柴油发电机组,30方/70方各有一套。主要供聚合釜搅拌和终止剂泵、机封水也包含。曾经因为电路问题连续使用过2小时,效果很好。
ps:6楼的不加搅拌的话,终止剂加入效果也不明显吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-25 15:20:59 | 显示全部楼层
配备柴油发电机组2台,单台110千瓦,主要给聚合釜,聚合循环水泵,消防泵,DCS,烧减事故泵,但目前的电气设备和技术水平下可以不考滤备用发电机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-1 18:15:14 | 显示全部楼层
这个应急装置还是有必要上的,关键是外电停时为聚合釜搅拌供电,搅拌如果一停,压力能飞起来。
回复 支持 反对