发表于 2010-7-1 21:35:24 | 显示全部楼层
对氯化氢纯度要求高的场合,如氯乙烯合成,自控难保不含氯,危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-2 17:54:54 | 显示全部楼层
我看到两篇关于氯化氢配比自动控制的论文,一篇是锦化化工设计院的人写的,一篇是齐化的人写的。说了一种方法,两种气体都要进缓冲罐,压力要调节。在流量调节上采用大小阀的方式,正常情况下用小阀来调节减少超调。对原料或者产品气进行纯度分析和对游离氯进行分析。在去VCM的氯化氢总管上加上快速切断阀,在过氯时联锁切断,在安全方面应该是能保证的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-14 03:17:56 | 显示全部楼层
见过 用比值调节控制投用的  便对于原料气 压力纯度波大较大时 就不要出问题了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-14 05:04:53 | 显示全部楼层
氢气纯度和过氯量是主要问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-14 08:11:18 | 显示全部楼层
联锁保护吗?如果*氯保护,要注意上游工序是否可行,我们在设计上有联锁切断,但不敢过,切断后氯化氢总管压力会迅速上升(合成炉压力太高、氯化氢总管是UPVC),会造成设备管道损坏,所以只联锁切断乙炔,至于充氮,如果没有发生着火、**现象,充氮也要注意,氮气总管压力也在4公斤以上,不要打坏了防爆片。