氯气安全阀安装
头一次接触氯气安全阀,专家你们好,我在缓冲罐上需要加安全阀,安全阀有两个法兰底部法兰接缓冲罐,那么侧边法兰接到哪里去?另一侧一般不和管道、设备相连的,直接通大气。液氯储槽都有回收装置,氯气是有毒的,当氯气需要回收时,必须通过回收管道回到废氯气吸收塔。可以这样说,安全阀在这里不起作用,如果您非得让它起作用的话,可以和储槽上回收管道相连,或者再走一趟管道直接和废气吸收塔相连,双保险。
储槽上的安全阀的安装方法:底法兰和储槽相连;侧法兰和一趟去废气的管道相连,安全阀起跳后高压气体去废气。 连接到氯气吸收装置 安全阀下面需要安装阀门吗?是不是安全阀到计量所也做设备的监视测量?
xiaogang8647 发表于 2014-12-23 08:11
登录/注册后可看大图
安全阀下面需要安装阀门吗?是不是安全阀到计量所也做设备的监视测量?
按规定,安全阀下面不需安装阀门。后一句设备的监视测量什么意思?只要做安全阀有无泄漏试验即可。
都小平 发表于 2014-12-23 09:23
登录/注册后可看大图
按规定,安全阀下面不需安装阀门。后一句设备的监视测量什么意思?只要做安全阀有无泄漏试验即可。
为什么不需要装阀门呢?我看我们另外装置上的安全阀前后都加装阀门的。
雨凤无痕 发表于 2014-12-23 11:44
登录/注册后可看大图
为什么不需要装阀门呢?我看我们另外装置上的安全阀前后都加装阀门的。
安全阀就是在设备出现问题是,保护设备的,不安装阀门是杜绝人为因素的影响,如在下面、上面安装阀门,人为的关闭,安全阀就起不到相应的作用了。
都小平 发表于 2014-12-23 11:58
登录/注册后可看大图
安全阀就是在设备出现问题是,保护设备的,不安装阀门是杜绝人为因素的影响,如在下面、上面安装阀门,人 ...
我们装置上安全阀几乎是一开一备的,如果安全阀漏还可以检修,当然版主说的人为现象,我也人为将两组全部关过
static/image/smiley/default/lol.gif
,因为安全阀漏,增加了单耗。
侧边法兰为超压泄放口,泄放出的氯气不允许直接排放,需接入氯气尾气处理装置或者接着通入事故池(碱池)内