桀骜不训 发表于 2009-11-15 11:41:51

关于树脂塔的防冻建议

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:53 编辑
冬天到了,各个公司的防冻工作要开始了,我说一下关于树脂塔的防冻工作建议。在冬天,树脂塔处于露天,有些地方是需要做一下防冻的。比如;走纯水的管线,碱再生的管线,压力表等。一般情况下,都是在白天再生,晚上待机,这样就容易出现有的地方冻上了的事情。建议;1 在晚上待机的时候每3个小时做一遍碱再生步骤。时间不宜过长。打开排净节门小流量的放碱。2 有条件的可以在走纯水的管线上充入盐水,不能充入盐水的走一遍步骤,时间不宜过长。3 在晚上12点前后,打到盐水置换,使反洗管线和塔内,压力表里都有盐水。另外还可以把待机塔移到晚上走步骤,白天待机。这是我的一点建议,望大家提意见。

.注← ) #


← , 。

szt001 发表于 2009-11-15 12:18:59

老兄,您北方的吧,碱及纯水伴热就行了,盐水、盐酸没事。

宋爱康918612 发表于 2009-11-15 13:18:27

保温做好,或者是加伴热都可以,不会有问题的。

luaf 发表于 2009-11-15 13:26:59

对于在北方,使用过室内的,也使用过露天的,感觉还是把树脂塔放到室内比较好

xiouxingzhe 发表于 2009-11-15 13:48:18

常年气温在0度以上的都不存在楼主说的问题。
至于温度低于0度的我赞同楼主的办法,应该走走热点东西。但我觉得,在北方,如果设备在室外的话,管道都应该保温或伴热,不然冻结堵管就麻烦了

huawei 发表于 2009-11-15 14:11:02

这个问题是由来已久了,旭化成工艺由于白天再生完毕之后处于等待1状态,也就是处于纯水的状态,管道阀门防冻真的是需要解决的问题。由于气动阀门结构比较复杂,几何尺寸和执行机构也不利于保温,所以我们都是用电伴热,采购自控温电伴热带缠绕在管道、阀门上,其中管道在保温前缠绕,阀门不保温,缠绕在阀门外表和气缸外表,可以有效的防止冻结。
即便如此,夜间和降温天气也要仔细巡检,防止阀门开启关闭不到位的情况发生。界区内要留有蒸汽接头,必要时接蒸汽加热,尤其是北方的大风降温天气到来的时候。

lujianfei79 发表于 2009-11-16 09:21:51

由于树脂塔用泵及部分管道在室内,操作工的工作量冬天比夏天简直多一半,用完泵排水、开泵充水、管道排净,一不小心冻住了还得拿蒸汽管道在北风里吹啊吹的,真应该把全部设备都放在室内来

box22323 发表于 2009-11-16 12:57:16

必要时采用蒸汽伴热
huawei 发表于 2009-11-15 14:11

                              
登录/注册后可看大图我们南方,不了解这个,想请教下,难道还要预留蒸汽伴热管道吗?

lipace 发表于 2009-11-15 14:11:00

以前是哪种                            。

jandy-cc 发表于 2014-12-29 18:59:17

管线伴热没问题,主要树脂再生的时候,要注意树脂废防冻,那这样的损失就更大了,建议塔要放在室内