shbby 发表于 2009-2-23 15:09:01

液氯气化工艺流程简述

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:07 编辑
液氯气化工艺流程简述
一、工艺流程:
本工艺分为共三部分:液氯储槽进料部分,液氯气化部分,废气处理
部分。现分述如下:
(一)、液氯储槽进料部分:
1、首先确认槽车泄料口、尾气接口及氮气接口连接完毕,以氮气试
压至0.70MPa,确认连接点有无泄漏。
2、在确认连接点无泄漏的情况下,管道泄压。检查槽车与储罐压力,
确保槽车与储罐压力差值在0.15~0.20MPa 范围内,如槽车压力低,
可采取槽车用氮气加压,或储罐泄压的方式进行处理(注:槽车压力
大于储罐压力)。
3、在确认槽车与储罐压力、压差无误的情况下,打开储罐进料阀、
槽车泄料阀开始进料。在进料过程中注意保持槽车与储罐的压差值,
如压差过小可暂停进料,按2 中所述进行处理后,才可进行过料。同
时在槽车与储罐的打压泄压过程中,槽车与储罐压力不得超过
0.65MPa,同时不得低于0.05 MPa。
4、在槽车泄料过程完毕后,关闭槽车泄料阀,以氮气向储罐方向压
料,完毕后关闭储罐进料阀,打开槽车进料阀,以氮气向槽车方向压
料,完毕后关闭槽车泄料阀。注意在压料过程中,操作压力不得超过
储罐规定压力,同时在操作阀门过程中,一定要缓慢进行。
5、压料完毕后,缓慢开启尾气阀做抽空处理,同时开启氮气阀置换,
分析检测合格后方可拆开泄料阀,完成槽车泄料操作。
(二)、液氯气化部分:
1、液氯气化器采用热水循环加热,热水槽循环水依靠外接软化水补
充,并控制一定液位(2/3)。循化水依靠外接蒸汽管道加热,并且
水温控制在40~45℃范围内。热水循环罐通过底部排污口定期排污。
2、液氯储槽中的液氯依靠液下泵送至液氯气化器内,液下泵出口压
力控制在0.65MPa 左右,依靠液位传感器传输信号调节进料量,维持
气化器中液位在2/3 左右。气化器通过离心泵送来的循环热水加热使
液氯转化为气体,通过气化器上的压力传感器调节进水流量,来调节
蒸发量使气化器压力稳定在0.6MPa 左右。
气化器通过底部排污口定期排污至废气缓冲罐内,严格控制汽化器中
三氯化氮含量不超过50g/l。
3、从气化器出口排出的氯气通过调节法进入氯气缓冲罐,为防止氯
气夹带液氯影响后系统操作安全,氯气缓冲罐采用加套式,加套内通
以热水保温加热(40~45℃),使带入的液氯完全气化,氯气缓冲罐
压力通过进口调节阀控制(0.6MPa)。
从氯气缓冲罐出口排出的氯气送至氯化氢合成工序。
4、液氯气化器排污操作:
a、将气化器液位控制在30%,压力泄至0.2MPa 左右,再向中间排污
罐排料。
b、排料完毕后,关闭气化器排污阀,以氮气给中间排污罐打压至
0.15MPa,然后缓慢向残氯吸收罐过料,残氯以15%稀碱液缓慢吸收,
稀碱液通过外置冷却器换热, 保证吸收罐温度≤40℃ , 压力
≤0.02MPa,尾气排至废气处理塔。
c、残液处理过程中,及时监测吸收碱液中的含碱量,当碱液低于2%
含量是及时更换碱液。
(三)、尾气处理部分:
1、本工序槽车泄料,储罐进料,设备管道泄压、液下泵氮气密封、
设备排污,设备检修置换等含氯废气均排至废气缓冲罐内,废气经废
气处理塔经碱液吸收后,由塔顶风机抽出排至大气,风机进口压力稳
定在-3.5Kpa。
2、碱液经由碱液高位槽定量放至循环罐内,向碱液循环罐加入定量
水,开碱液循环泵打循环混合碱液。分析检测混合碱液浓度达10~15%
时,停止加水。开启碱液循环泵,向废气处理塔输送碱液吸收系统所
排含氯废气。定时分析检测循环液中碱含量及次氯酸钠含量,当碱含
量达到PH 值为8~10 时,将碱液循环切换至另一碱液循环罐继续吸收
含氯废气。
3、将转化为次氯酸钠溶液的吸收液泵送至次氯酸钠高位槽外售。
2、碱液经由碱液高位槽定量放至循环罐内,向碱液循环罐加入定量水,开碱液
循环泵打循环混合碱液。分析检测混合碱液浓度达10~15%时,停止加水。开启
碱液循环泵,向废气处理塔输送碱液吸收系统所排含氯废气。定时分析检测循环
液中碱含量及次氯酸钠含量,当碱含量达到PH 值为8~10 时,将碱液循环切换至
另一碱液循环罐继续吸收含氯废气。
3、将转化为次氯酸钠溶液的吸收液泵送至次氯酸钠高位槽外售。
二、操作要点及注意事项:
1、严禁设备超压、带病运行。
2、严禁氯气外逸。
3、严格按操作规定进行操作,杜绝各类违章行为。
4、严格执行汽化器定期排污及三氯化氮的检测工作。
5、装置区配备氯气捕消器、防护滤毒面具、防护眼镜及氧气呼吸器等,以备发
生异常时作应急处理。
6、液氯储存区应有备用储罐,以备液氯储罐发生异常时,将液氯倒置备用罐中,
操作时可通过液下泵将泄漏储罐中液氯泵送至备用罐中。(严禁对泄漏罐进行加
压操作)
7、残液排料、吸收过程中各容器压力一定不要超过工艺规定压力值,同时保证
过料,吸收等过程均为液相过料。
三、工艺条件:
设备名称 工控指标
热水槽 液位 2/3
水温 40~45℃
热水泵 Q=5m3/h H=25m
电机功率 1.5 KW
液氯储槽 液位 2/3
工作压力 ≤0.65MPa
液下泵 Q= m3/h H= m
电机功率 KW
液氯蒸发器 工作压力 ≤0.65MPa
加热水温 40~45℃
液位 ≤2/3
氯气缓冲罐 工作压力 ≤0.65MPa
加热水温 40~45℃(设定值为42℃)
废气处理塔 塔顶压力 3~5Kpa(真空度)
废气机前缓冲罐 工作压力 -30~+50Kpa
氯压机 进口压力 -30~+50Kpa
出口压力 50~80Kpa
出口温度 ≤50℃
废气机后缓冲罐 工作压力 50~80Kpa
塔顶风机 真空度 5~10KPa
电机功率 KW
碱液循环槽 液位 ≤80%
碱浓度 10~15%
碱液循环泵 Q= m3/h H=30m
电机功率 KW
碱液循环冷却器 碱液出口温度 ≤40℃
碱液高位槽 液位 ≤80%
容量 m3
次氯酸钠储槽 液位 ≤80%
容量 m3
PH ≈8~10
有效氯 4~7%
四、工艺计算:
(一)、液氯气化器:
1、操作参数:
氯气操作压力0.7MPa(绝压),查数据表可知其沸点温度为22℃
循环热水温度40~45℃,对应45℃下的氯的饱和蒸汽压力为1.27MPa,故气化器
设计压力不低于1.4~1.5 MPa。
安全阀设计压力应设定在0.75~0.80 MPa
2、换热面积:
液氯的气化热(22℃,0.7MPa 压力下)约为250kJ/kg
以液氯蒸发量10t/d 计,则每小时蒸发量为0.417t
Q 汽=0.417*250*1000=104250 kJ/hr=24940kcal/hr
循环热水进出口温差以10℃计算(进口42℃、出口32℃)
则所需热水循环量为M=24940/(1*10*1000)=2.494t/hr
3、管路计算:在 22℃,0.7MPa 压力下,氯气的密度约为23kg/m3
则氯气流量为V=0.417*1000/23=18.13m3/hr
气体流速取u= m/s
则管径为d=
4、蒸汽需求量:热量损失以实际需求量的1.2 倍计
则m=1.2*24940/539=55.5kg/hr