张永国 发表于 2011-9-20 10:12:45

液位计腐蚀问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:42 编辑
看看是什麽原因导致的变色
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/80/70/91_300_300.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/80/70/92_300_300.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/80/70/93_300_300.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/80/70/94_300_300.jpg

#


+ + 。hcbbs

ljchb 发表于 2011-9-21 15:05:08

这是什么材质啊?

张永国 发表于 2011-9-21 18:52:48

钢衬四氟的 一般什么材质的好啊

阿歃 发表于 2011-9-21 22:30:53

是不是垫片材质不合适造成的?

TF123 发表于 2011-9-25 14:08:38

感觉是介质对设备及管道腐蚀的沉积物的着色引起的变色。

龙鑫 发表于 2011-9-25 17:22:36

是不是你们的操作有不当的地方

张永国 发表于 2011-9-26 07:36:41

回复 5# TF123
    阳极液罐液位计上边的厉害,下边的差

猛龙 发表于 2011-9-26 09:50:28

材质选择有问题,否则不会出现此类问题

tclvjian 发表于 2011-9-26 14:14:51

阳极液罐上面的压力变送器应该是钽片的,否则会被腐蚀的。

slayerstar 发表于 2011-9-29 09:37:19

这是腐蚀造成的,去年的时候由于没有其他备件我把不锈钢膜片的双法兰安装在碱循环槽上,就出现了这种现象,用了一个月就这样了,只是因为时间短,没有这么厉害,但是情况是一样的,后来换上HC的就没有问题了。还是你的膜片材质不对造成的