jlx2512 发表于 2019-12-31 09:14:52

液氯厂房外如何设计水喷淋吸收液氯???

液氯厂房外围如何设计水喷淋吸收液氯,水幕喷头如何布置,水幕参数如何选取??

szt001 发表于 2020-1-1 10:23:21

请网上搜一下中国氯碱工业协会下发的《关于氯气安全设施和应急技术的补充指导意见》,里面明确提出不建议设置碱喷淋

pzhhuagong 发表于 2020-1-3 09:13:25

液氯厂房外围可以设水幕喷淋系统;液氯库区内不适合设喷淋系统。
因为国家规定,
(1)液氯气瓶泄漏时禁止直接向气瓶喷淋水,处理液氯气瓶泄漏推荐使用专用真空房或负压抽气系统;
(2)液氯贮槽泄漏时禁止直接向罐体喷淋水,可以在厂房、罐区围堰外围设置雾状水喷淋装置,喷淋水中可以适当加烧碱溶液,最大限度洗消氯气对空气的污染。
水幕喷淋系统还没有统一的标准,一般都是喷淋水靠近地沟,加盖栅板,与事故池贯通。

ybcity 发表于 2020-1-22 14:05:20

液氯厂房外围可以设简易移动的水幕喷淋系统,做法很简单,用碳钢管做成T型,横管开2-3条1-1.5mm长缝,纵端加工成消防水管快速接口,一旦需要直接把消防水软管接在水幕T型喷头上然后打开消防水阀调节水压就可以形成水幕,根据现场的地形位置设置多个这样的水幕喷头就可以达到一定的效果了,间隔几米设置多个水幕圈效果会更好。喷头开口缝隙宽度和长度以及开口数量可以根据自己现场的情况预先预制并调试,甚至还可以把喷头组合成第一圈第二圈的编号保管。
页: [1]
查看完整版本: 液氯厂房外如何设计水喷淋吸收液氯???