循环水无阀过滤器的位置

有做设计的朋友吗?循环水无阀过滤器的进口是接在泵出口总管上,还是用户回水总管上。接在用户前面或者后面的原因能给我说说吗。
还有誰知道无阀过滤器的过滤原理的原理朋友给我说一下,最好带图谢谢!!

jhl66 发表于 2009-5-22 10:51:01

无阀过滤器好像是根据流量控制的把

zhangfuzhe 发表于 2009-5-23 07:37:38

无阀过滤器系列产品广泛应用于地表水净化、地下水除铁除锰、循环水旁流过滤、生产废水除
悬浮杂质、有机污水经生化处理和二次沉淀池处理之后的后续过滤以及室内游泳池水的过滤,是一种理想的水
处理设备。

knight500 发表于 2009-5-23 11:05:14

看你对无阀过滤器的要求了
如果你需要对循环水保持长时间使用,你可以把它接到回水管上,这样用户设备中的一些杂质会被过滤掉
如果你的用户需要循环水的清洁度,可以把它接到出水管上
无阀过滤器属于部分过滤的的过滤器,所以对清洁度很高的用户不适用!

ivyer021 发表于 2009-6-10 16:28:44

我们公司的循环水无阀过滤器是接在泵出口总管上。其特点是不用阀门和控制仪表,巧妙地利用虹吸原理实现自动运行,具有不用人工操作、能耗少、运行费用低、安全可靠、管理方便等优点。主要由配水箱、过滤器、U型进水水管、排水箱等组成。

jiangbaoan 发表于 2016-4-20 10:35:25

无阀滤池出水压头有限制,位置要看用户要求压力。