pxf821121 发表于 2013-11-23 07:35:52

VCM装置原始开车

1,管道,设备的吹扫以及试压 2.设备,连锁装置的调试。 3.单机试车 4,联动试车
我们该注意些什么?

pop84728 发表于 2013-11-23 14:19:21

1、管道吹扫不留死角,压力管道最好通过水压或气压密封性实验或管路探伤,当然试压完毕后,一定注意把每条管路内的水放完了。
2、连锁调试应该现在DCS上先调试完毕,然后再通过控制仪表传输信号测试阀门开关,这个仪表厂家服务人员应该都会协助完成的。
3、单机试车就是确认管路是否通畅,有无配错的物料管路,做好是用水或氮气进行假物料试车,例如水减洗系统用水联动试车,压缩机利用氮气试车,不过一定要先保证公共工程正常,应为氮气替代氯乙烯进行假物料试车时,温度会很高。
只能说以写注意的,不可能面面俱到,这要看你们试车人员的经验和能力了,因为有时候影响开车的不是物料管路配错了,而是一个阀门没有打开
static/image/smiley/default/sweat.gif

XYZ602 发表于 2017-2-28 15:44:02

偶想最主要也是人的因素——试车人员的经验和能力;当然计划方案等规章制度也不能少。
页: [1]