沈少爷SY 发表于 2014-9-30 14:33:53

一甲含氢储罐底管动火需要怎么做

一甲含氢贮罐底部输送管道动火,但是该管道与罐体是直通的中间没有阀门和法兰,需要动火的话需要哪些防范措施,人孔是否必须打开

msh365 发表于 2014-10-1 21:50:39

我认为人孔是必须要打开的,罐底动火,一定要将可燃物清净,同时要做好隔绝与外界的联接,送风与引风相配合,环境监测要及时,就可以动火

msh365 发表于 2014-10-1 21:52:51

该帖已经被删除是什么意思

msh365 发表于 2014-10-1 21:56:33

我认为人孔在动火的全过程都必须要打开,在动火前应当与外界可燃介质做到有效隔绝,然后做发送风与引风,将罐下部用布擦净,测爆要跟上,就可以动火

顺以从君也 发表于 2014-10-6 17:17:47

1、最安全的办法:断开或加盲板与其它连接口,用水灌洗,洗完后开氮气置换,补焊,烘干,复装
2、常用办法:断开或加盲板与其它接口,用氮气吹扫置换至无气味,开少量氮气补焊,复装。

顺以从君也 发表于 2014-10-6 17:18:50

人孔无所谓,开肯定比不开好

yunzhonghe1982 发表于 2014-10-7 11:15:35

5楼的,专业。
单体类的储罐动火不能把设备打开的,一定要通氮气置换和保压,含氢更是这样。

0513gc 发表于 2014-10-7 19:56:05

还真不会
我想的那一套估计会出事故的

yunzhonghe1982 发表于 2014-10-14 15:04:50


yunzhonghe1982 发表于 2014-10-7 11:15

                              
登录/注册后可看大图
5楼的,专业。
单体类的储罐动火不能把设备打开的,一定要通氮气置换和保压,含氢更是这样。
置换后,如果要动火的话,要一直用氮气保持设备内正压状态,并且动火前必须做点火试验。

青草娃娃 发表于 2014-10-7 11:15:00

是管底部的管道动火,转移罐子液体,底部是法兰连接,断开,打盲板,前端阀门关闭,动火分析测好,氮气置换好