sipill 发表于 2014-4-8 10:09:50

导热油循环泵异常情况分析

循环泵是导热油在系统中正常循环运行的动力,系统在运行过程中如果一旦发生循环泵停止工作,将中断导热油循环,导致供热循环中断,被加热体得不到循环加热。此时,加热炉若继续加热则炉管处于空烧状态,管内所存的导热油就会因超温过热裂解而结焦。即使循环泵的运转不停止,但由于某种原因引起系统内的导热油循环量低于规定值,不仅会导致被加热体得不到足够的加热,而且加热炉炉管内传热下降,管壁温度上升,加速导热油的劣化。因此及时发现循环泵异常,进行有效分析判断和处理,是保证循环泵正常运行的必要条件。循环泵运行中常见异常情况分析如下:
 1、循环泵出口泵压骤降,电流减小,出油温度升高。可能是法兰连接不严或油泵法兰不紧漏油所致。把紧法兰或更换法兰垫片,采用金属缠绕石墨垫。也可能超温汽化,引起管道振动而损坏或用热设备损坏,应紧急停车处理。
2、循环泵流量下降,效率降低,此时循环泵的电流低于正常值。可能是供热管路积垢堵塞,进行清洗除垢。
3、循环泵振动大。可能是泵产生气蚀,管路中有气体存在,排气不净或不及时,及时排净气体。
4、循环泵电流减小,出口泵压回零,说明泵空转不供油。原因可能有三种,一是油气化所致,查清原因及时处理;二是新加导热油含水或含有轻组分气体未排除,应打开放空阀排气;三是过滤器堵塞使泵抽真空,应立即打开旁通,清洗过滤器。
 5、循环泵泵压不变,电流升高,流量下降。原因是导热油老化变质,粘度增加所致,及时取样检测,根据检测结果,确定换油或再生。

zqwqiwu123 发表于 2014-4-8 10:13:28

第五条尤其应该注意,还涉及到管道部分。

sipill 发表于 2014-4-8 10:15:44


zqwqiwu123 发表于 2014-4-8 10:13

                              
登录/注册后可看大图
第五条尤其应该注意,还涉及到管道部分。
设备方面了解不多,还要加强学习。

笑彬 发表于 2014-4-8 10:13:00

值得学习
static/image/smiley/default/lol.gif

tangzan87 发表于 2014-5-9 21:03:15

楼主的导热油泵用的什么泵,一般离心泵么,我们有个导热油泵用的屏蔽泵

梦想- 发表于 2014-5-10 17:12:13

应急情况下有无处理措施

对酒当歌赵 发表于 2015-2-12 21:22:00

对设备的监测应建立相应机制,定期检查,只有这样才能使事故少发生。

金润之星 发表于 2014-5-12 07:35:42

很好的学习资料,很实用,谢谢

sipill 发表于 2014-5-14 15:45:16


tangzan87 发表于 2014-5-10 17:12

                              
登录/注册后可看大图
楼主的导热油泵用的什么泵,一般离心泵么,我们有个导热油泵用的屏蔽泵
一般用离心泵的多,屏蔽泵对系统的要求较高,一般导热油在老化后会影响泵的运行,还有系统中的杂质也会影响屏蔽泵的安全运行。

对酒当歌赵 发表于 2014-5-19 18:14:39


sipill 发表于 2014-4-8 10:15

                              
登录/注册后可看大图
设备方面了解不多,还要加强学习。
对于运行介质应定期检查的,这种情况可以避免的,就是平时对设备和工作物料的检查可以避免以后很多问题的出现。